保护变压器的阀型避雷器与变压器之间的最大电气距离不大于多少米?
4个回答
展开全部
保护变压器的阀型避雷器与变压器之间的最大电气距离不大于5米。
根据交流电气装置的过电压和绝缘配合规程,避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离应考虑3个要素,系统标称电压,进线长度和进线路数。
不同电压等级的变压器有不同的标准绝缘水平,例如110kV变压器标准雷电冲击全波耐受电压就是480kV,220kV变压器标准雷电冲击全波耐受电压就是950kV。
110kV和220kV金属氧化锌避雷器在标称放电电流下的残压分别是260kV和520kV。
避雷器距变压器的最大电气距离就是考虑了不同电压等级下,避雷器残压与变压器的绝缘配合问题。
避雷器与变压器之间的距离L应满足一下关系L+2X<=CMUa/α,其中Ua为避雷器冲击响应电压(KV);α为脉冲电压上升沿陡度(KV/ns);C为光速(0.3m/ns);M为保护裕度;M=U1/Ua-1,U1为变压器冲击耐压
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
规定上说的。大于50米。就要再按个避雷器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
选D,对于经常运行进路数为1的变压器,最大电气距离为15mm .