输电线路防外力破坏 10
我是一名电业工人,从事高压输电线路的维修与巡视。最近这俩个月,频频发生塔吊钢丝绳碰到带电导线发生线路跳闸事故,已经做了不少工作,如下整改通知书,加装塔吊回转限位器,设立防...
我是一名电业工人,从事高压输电线路的维修与巡视。最近这俩个月,频频发生塔吊钢丝绳碰到带电导线发生线路跳闸事故,已经做了不少工作,如下整改通知书,加装塔吊回转限位器,设立防护网,但还是收效甚微。求教有什么更有效的办法。谢谢!
具体情况:沈阳浑南地区大开发,很多楼盘就建在高压输电线路边上。塔吊的吊臂回转半径在高压输电线路防护区内(66KV 10米,220KV 15米)塔吊钢丝绳碰到带电导线发生线路跳闸事故。怎样减少事故的发生。 展开
具体情况:沈阳浑南地区大开发,很多楼盘就建在高压输电线路边上。塔吊的吊臂回转半径在高压输电线路防护区内(66KV 10米,220KV 15米)塔吊钢丝绳碰到带电导线发生线路跳闸事故。怎样减少事故的发生。 展开
展开全部
措施1:建立护线大队,进行专业培训,开展巡查工作,确保隐患及时发现。
(1)业务交底:护线大队根据公司防外工作要求,做好人员的组织、分配。根据区域设置,明确防外力破坏巡查责任人员,并制定相关管理规定。为其提供准确齐备的线路图纸。各分队设置值班员1名,做好防外力破坏巡查工作记录,并定期汇报,对发现的重大外力破坏隐患立即进行报告。(2)业务培训:组织专人对护线队员进行岗前专业培训,详细讲解线路巡查过程中应注意的事项。并定期结合工作实际,对护线队员进行业务培训,提高人员的业务技能和巡视质量。(3)巡查处置:护线员对其责任区域,实行不间断、无遗漏的巡查,并认真做好巡查记录。在巡查中,做好相关证据收集,并留存备查。发现危急情况,现场当即制止,并立即上报,待线路专责人员到达现场后,方可离开继续巡查。(4)监督检查:加强对护线员巡查情况的监督指导,确保巡查达到质量要求。对护线责任区内发生的外力破坏事故,经调查分清责任后,按照有关规定对责任单位进行考核。
措施2:成立外事班组,提高外事处理效率。
(1)专门负责外事处理,给运行班组减负,确保班组巡视质量。(2)严格按照“防外力破坏”工作流程,做好防外力破坏工作。(3)负责同供电部、县市公司、街道办与社区等之间的关系协调。(4)增加外事处理专用车辆,确保外事处理的效率。
措施3:改变巡视方法,加强特巡,针对外力点制定详细的特巡计划。
(1)定期巡视与特巡有效结合。车辆难抵区域仍然要保证定期巡视的完成,在保证完成月度巡视计划的前提下,增加特巡次数,以加强对外力的监控。(2)每周根据发现的外力情况制定详细的周末特巡计划,有专人进行特巡。(3)班组人员上午正常巡视与特巡相结合,下午按照重点回访外力点,由特巡人员增加对外力点的特巡。(4)蹲点监守。对于紧急且危险的外力,采取专人全方位蹲点监守,以随时监控外力的发展,确保线路的安全运行。(5)增加线路特巡专用车辆,同时在带电班、检修班无检修任务时,将车辆和人员统一调配,补给车辆和人员的不足。 通过以上措施,有效解决了人员少,巡视面过于集中的局面,扩大了巡视范围,大大提高了巡视中的人员利用率,有利于迅速及时的发现和处理外力,做到超前预防。
措施4:建立完善社会联动工作机制。
(1)加强与政府部门和道路管理部门的协调、配合。要加强预防,做好通道治理,要依靠政府部门,协商共同解决,把矛盾化解在最小。(2)要依靠公安机关,加强警企协作,依法打击违法行为。(3)建立月度发布防外力破坏预警通报制度,定期从道路管理部门了解年度内的施工工程,以加强施工区域的线路安全管理。
措施5:加大对外宣传力度。
(1)充分利用新闻媒体和宣传工具。印制电力专项法律法规和护电常识、典型案例相结合的实用宣传单,进行沿线发放,增强广大群众依法护电的意识。(2)大量安装宣传、警示牌。(3)通过与政府的沟通,与市相关特种作业培训机构合作,定期进行授课,从根本上解决社会特种作业人员的“防外”意识。
措施6:制定由上而下的闭环外事处理流程,定期汇报总结防外力工作。
(1)制定《防止外力破坏管理规定》,设立专门防外力破坏组织机构,明确各级工作人员职责,制定详细的常规管理规定和外力防范措施。(2)建立防外力日报,并采取周汇报制度和月度总结例会制度,对发生的设备故障进行分析,要采取针对性措施,避免发生类似事故。(3)培训PMS系统应用,完善外力处理流程,利用好PMS系统,及时处理和反馈外力信息。
措施7:针对外力处理制定详细的经济考核细则,促动职工的“防外”积极性。
(1)制定经济考核细则。(2)根据班组运行人员发放宣传材料数量进行奖励。(3)对及时发现制止重大外力隐患的人员颁发安全卫士奖。
我公司有一款产品---近电报警器,可以监测并报警,并有语音提示功能。(曾)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
安装特力康科技的输电线路防外力破坏智能视频预警监控装置吧,
输电线路防外力破坏智能视频预警监控装置可以彻底解决不能及时发现违章施工作业中大型施工机械的外力破坏问题,大幅降低因外力破坏引起的停电事故,减少由此带来的经济损失,同时更加合理有效的配置人员,保障线路的安全运行。
输电线路防外力破坏智能视频预警监控装置可以彻底解决不能及时发现违章施工作业中大型施工机械的外力破坏问题,大幅降低因外力破坏引起的停电事故,减少由此带来的经济损失,同时更加合理有效的配置人员,保障线路的安全运行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-07-30
展开全部
我公司有一产品,可以监测并报警。现场有喊话装置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
加装塔吊回转限位器,设立防护网,还要加小车限位。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?