手动火灾报警按钮一般安装在什么地方

 我来答
最爱胜捷消防
2021-11-17 · 超过75用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:370
采纳率:0%
帮助的人:7.2万
展开全部
6.3.1 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m 。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
6.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1. 3m~~ 1. 5m. 且应有明显的标志。
沃特华安全
2024-11-21 广告
吸气式感烟火灾报警系统,即空气采样式极早期烟雾火灾报警系统,是深圳沃特华安全技术有限公司的重要产品。该系统由探测器及采样管道系统组成,能在烟雾初始甚至阴燃阶段迅速探测到火灾隐患,灵敏度极高。其工作原理是通过采样管道网络从被保护区域抽取空气,... 点击进入详情页
本回答由沃特华安全提供
路念心裙菜面0p
推荐于2017-12-15 · TA获得超过8534个赞
知道大有可为答主
回答量:5586
采纳率:92%
帮助的人:1759万
展开全部
〈GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范〉:
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式