手动火灾报警按钮一般安装在什么地方

 我来答
最爱胜捷消防
2021-11-17 · 超过75用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:370
采纳率:0%
帮助的人:7.2万
展开全部
6.3.1 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m 。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
6.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1. 3m~~ 1. 5m. 且应有明显的标志。
路念心裙菜面0p
推荐于2017-12-15 · TA获得超过8534个赞
知道大有可为答主
回答量:5586
采纳率:92%
帮助的人:1759万
展开全部
〈GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范〉:
