蒸汽管道一般用什么材质的

 我来答
生活小学问686
高粉答主

2021-06-15 · 生活其实很简单,把自己照顾好,重要待好
生活小学问686
采纳数:269 获赞数:167562

向TA提问 私信TA
展开全部

无缝钢管。

纯蒸汽管道是一种机械性能和绝热性能的存在,正常可耐120摄氏度的高温,如果通过与其他隔热材料组合改性后耐高温可达到180摄氏度。非常时候各种冷、热水管的保温工程,一般低压蒸汽用20#无缝管,中压蒸汽可以用20G或15CrMo无缝管,2.0MPa以下蒸汽用20#钢,2.0MPa到4.0MPa的蒸汽用20G或15CrMo,4.0mpa以上的蒸汽用铬钼钢或不锈钢。

蒸汽管道使用注意事项

需要注意蒸汽管道启动时要依次开启管路上的疏水阀门进行疏水、排污。

需要注意暖管过程要缓慢控制温升,并检查各支点的管道膨胀情况,检查焊口、法兰等处有无漏泄。

需要注意随着温度的升高,排净疏水后关闭各疏水阀门。缓慢开启蒸汽门,升压至正常压力,升压至正常压力后要再次检查蒸汽管道各处有无漏泄及各支点的膨胀情况。

以上内容参考  百度百科-纯蒸汽管道

白又又F
高能答主

2020-12-03 · 致力于成为全知道最会答题的人
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:62%
帮助的人:539万
展开全部
管道材料的选用,应符合下列要求:
1、 压力大于1.0MPa表压和温度大于200℃的蒸汽管道、压力大于1.6MPa(表压)和温度小于等于180℃的热水管道,应采用无缝钢管。压力小于1,6MPa(表压)和温度小于200℃的蒸汽管道、热水和凝结水管道,可采用无缝钢管或焊接钢管;
2、 热力管道当采用不通行地沟或直接埋地敷设时,应采用无缝钢管。当采用架空、半通行或通行地沟敷设时,可采用无缝钢管或焊接钢管,并应符合本条第1款的规定。

依据:锅炉房设计规范GB 50041—2008
18.4 管道和附件
18.4.1 管道材料的选用,应符合下列要求:
1 压力大于1.0MPa表压和温度大于200℃的蒸汽管道、压力大于1.6MPa(表压)和温度小于等于180℃的热水管道,应采用无缝钢管。压力小于1,6MPa(表压)和温度小于200℃的蒸汽管道、热水和凝结水管道,可采用无缝钢管或焊接钢管;
2 热力管道当采用不通行地沟或直接埋地敷设时,应采用无缝钢管。当采用架空、半通行或通行地沟敷设时,可采用无缝钢管或焊接钢管,并应符合本条第1款的规定。
18.4.2 室外热力管道的公称直径不应小于25mm。
18.4.3 热水、蒸汽和凝结水管道通向每一用户的支管上均应装设阀门。当支管的长度小于20m时可不装设。
18.4.4 热水、蒸汽和凝结水管道的高点和低点,应分别装设放气阀和放水阀。
18.4.5 蒸汽管道的直线管段,顺坡时每隔400—500m、逆坡时每隔200~300m,均应设启动疏水装置。在蒸汽管道的低点和垂直升高之前,应设置经常疏水装置。
18.4.6 蒸汽管道的经常疏水,在有条件时,应排入凝结水管道。
18.4.7 装设疏水阀处应装有检查疏水阀用的检查阀,或其他检查附件。在不带过滤器装置的疏水阀前应设置过滤器。
18.4.8 室外采暖计算温度小于-5℃的地区,架空敷设的不连续运行的管道上,以及室外采暖计算温度小于-1O℃的地区,架空敷
设的管道上,均不应装设灰铸铁的设备和附件。室外采暖计算温度小于等于-30℃的地区,架空敷设的管道上,装没的阀门和附件应为钢制。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陶瓷耐磨弯头泰拓
2017-04-15 · 知道合伙人教育行家
陶瓷耐磨弯头泰拓
知道合伙人教育行家
采纳数:8408 获赞数:50197
陶瓷耐磨弯头弯曲半径设计研发生产,球形弯头的设计,双金属耐磨弯头耐高压工艺。消失模铸造工艺。

向TA提问 私信TA
展开全部
蒸汽管道材质和压力关系不大,如果温度低,不超过450摄氏度,用20号钢就行了,压力嘛,和管子厚度有关系。

蒸汽温度小于450度 用20钢

蒸汽温度小于530度 用
CrMo钢,我们这一般15CrMo(G)用的多一些。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
廊坊强福密封材料有限公司ei
2020-08-16
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:568
展开全部
熔岩管道500度用什么材质的密封垫比较好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式