可燃气体报警器安装位置在哪里?
2个回答
吉顺安
2024-09-14
展开全部
展开全部
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。 检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。

2024-09-14 广告
可燃气体报警控制器安装部位应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0...
点击进入详情页
本回答由吉顺安提供
展开全部
可燃气体检测探测器安装规范:
1、可燃气体检测探测器安装时应传感器朝下固定。
2、可燃气体检测探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。
3、可燃气体检测探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
4、可燃气体探测器安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶30cm~60cm米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面30cm~60cm米左右安装。
在工业生产中,可燃和有毒气体探测报警装置的设置场所要依据现行的国家标准、《石油化工企业设计防火规范》。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询