可燃气体报警器安装位置在哪里?

 我来答
吉顺安 2024-09-14
展开全部
可燃气体报警器选深圳市吉顺科技,专业从事氧气报警器、可燃气体探测器及有毒气体报警器的研发和生产的企业。深圳市吉顺安科技有限公司的气体检测仪产品都是通过消防认证的,资质证书、产品责任险都很齐全。而且都是自主研发生产的,性价比较高,高精度,高分辨率,高稳定性,固定在线式,便携式等,产品齐全,相加比高,响应迅速。公司开发并推向市场的产品包括:新款高清彩屏带存储打印功能的便携式多组分气体检测报警仪厂家直销,热线电话:0755-29992681
天津亚丽安报警设备
2018-11-07 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。 检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
吉顺安
2024-09-14 广告
可燃气体报警控制器安装部位应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0... 点击进入详情页
本回答由吉顺安提供
可燃卫士1
2018-02-18 · TA获得超过630个赞
知道小有建树答主
回答量:685
采纳率:0%
帮助的人:206万
展开全部
可燃气体检测探测器安装规范:
1、可燃气体检测探测器安装时应传感器朝下固定。
2、可燃气体检测探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。
3、可燃气体检测探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
4、可燃气体探测器安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶30cm~60cm米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面30cm~60cm米左右安装。
在工业生产中,可燃和有毒气体探测报警装置的设置场所要依据现行的国家标准、《石油化工企业设计防火规范》。