框架梁集中标注的意思 10
框架梁集中标注有三排钢筋,最下面的钢筋表示什么意思,在哪里能够查询到准确的写法说明?(个人理解:第三排前面没有加G或者N,而且钢筋为单数,应该不是腰筋)...
框架梁集中标注有三排钢筋,最下面的钢筋表示什么意思,在哪里能够查询到准确的写法说明?(个人理解:第三排前面没有加G或者N,而且钢筋为单数,应该不是腰筋)
展开
1个回答
展开全部
这个标注有些脱离平面整体表示方法制图规则。
集中标注第一排:编号100#的框架梁,共计(1)跨,截面宽200mm、截面高700mm;
第二排:直径8mm的光圆箍筋,加密区间距100、非加密区间距200mm;
第三排:分号前面2Φ16是上部通长筋等级HRB400级,分号后面,应该表示是下部纵筋,两根直径16mm的+两根直径14mm的HRB400级;
第四排:应该表达是腰筋,分抗扭的(代号N),或构造的(代号G),然而不是,且不是双数。
所以设计有毛病,1.截面高宽比不符合规范构件基本要求;2.第四排:腰筋标注不符合平法要求。
完整、准确的写法说明见11G101-1第25~35页,详细的解释。
会不会是支座负筋呢,有没有支座负筋写在集中标注里面的情况?

2024-03-22 广告