s7-200plc和modbus通讯请教 20

s7-200plc和modbus通讯请教请问是师傅们我的程序错在什么地方,我想用plcmodbus控制变频器的正转反转停止,现在程序控制不了变频器,变频器的波特率1920... s7-200plc和modbus通讯请教请问是师傅们我的程序错在什么地方,我想用plcmodbus控制变频器的正转反转停止,现在程序控制不了变频器,变频器的波特率19200 偶数校验 地址9 modbus通讯协议,变频器的控制命令是 H fa00 正转是H 0400 反转是H0600 停止是H 0000
fa00我也转换十进制加40001,真是头疼,用同样的方法编写台达变频器的和plc通讯就可以。
展开
 我来答
技术发热者

2018-06-20 · PLC及工控上位机应用
技术发热者
采纳数:1009 获赞数:1427

向TA提问 私信TA
展开全部
第一点:MSG的EN要一直触发
第二点:监视时,看下有没有报错
追问
谢谢!
鸟冲
2018-06-19 · TA获得超过187个赞
知道小有建树答主
回答量:367
采纳率:50%
帮助的人:108万
展开全部
先用MODSCAN之类的软件通讯试试,成功了再用PLC做这些地址