电缆桥架要怎样正确选择型式
2018-08-08
上海常鹏桥架教你如何正确选择电缆桥架
一,电缆桥架结构类型选择:
1.在工程设计文件中通常笼统地将电缆桥架称呼为“桥架”,并未指出具体的结构特征,不同类型、不同制作材料的电缆桥架价格相差较大,且结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。
2.故在设计阶段应要求设计人员根据工程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征,并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。
二,电缆桥架材质选择:
1.电缆桥架的材质是电缆桥架工程设计常见的另外一个问题。按照材料划分,电缆桥架主要有钢制、玻璃钢和铝合金几种。玻璃钢电缆桥架的特点是质量轻,比重仅为碳钢的1/4;耐水性和耐腐蚀性好,适合化工厂。
2.不易燃烧,难燃型玻璃钢电缆桥架的氧指数≥32。使用寿命长,一般设计寿命为20年,但价格是钢制电缆桥架的3倍。施工的优越性在于切割方便、组装灵活,安装无需动火,这对于爆炸危险环境并且工程工期紧张的化工厂工程意义尤其重大,因为在爆炸危险环境,工程动火安装时化工厂必须停产,经济效益必受影响。铝合金电缆桥架重量也很轻,由于铝、钢比重不同(Al=2.7,Fe=7.86),按重量计算,铝钢之比约为1:3。
3.铝合金电缆桥架外形尺寸、荷载特性均与钢质桥架基本相近。就费用而言,铝合金桥架的造价比镀锌钢制电缆桥架要高20%,使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上。
三,电缆桥架表面防腐层类别选择:
1.工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别,也没有统一的文字说明。此问题在现实中有教训,如我国承担总承包的印尼某工程,钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验,完工不久桥架就锈蚀得相当严重,不得不更换。
2.电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌、粉末静电喷涂等方式,生产厂家资料显示:热浸锌工艺寿命不小于40年,适用于室外重腐蚀环境,造价高;镀锌镍工艺寿命不小于30年,也适用于室外重腐蚀环境,造价高;冷镀锌工艺寿命不小于12年,适用于室外轻腐蚀环境,造价一般;粉末静电喷涂工艺寿命不小于12年,适用于室内常温干燥环境,价格一般。
3.设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别,并在设计文件中清晰地表达。
四,电缆桥架防火等级选择:
1.电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。
2.在相同规格下,阻燃型电缆桥架比钢制电缆桥架贵2.2倍,使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上,重量比钢制电缆桥架重30%。防火型电缆桥架比钢制电缆桥架稍贵,使用寿命是钢制电缆桥架的3倍以上,重量与钢制电缆桥架基本相同。
五,电缆桥架填充率的选择:
电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展余量。
六,电缆桥架载荷等级的选择:
在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时,则工作均布荷载应满足要求。各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。
七,电缆桥架的规格尺寸选择:
工程实际中,在电缆桥架的规格尺寸选择方面的问题是要么偏大,要么偏紧张。如何合理地选择电缆桥架的规格尺寸呢。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
八, 根据电缆弯曲半径选择电缆桥架:
在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。
2023-06-12 广告
2019-12-25 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
电缆桥架型式及品种的选择:
1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。
2019-12-29 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性。
因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
电缆桥架执行标准你可以去参考【JB/T10216-2000】里面有详细的介绍,以及和电缆桥架的所有相关知识。
电缆桥架的规格选择:
1、电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
4、电缆桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)
0-60 129
61-100 258
101-200 452
201-400 645
401-600 968
1.电缆桥架的原材料来源,在选择电缆桥架时可以让厂家带我们去看看制作电缆桥架的原材料如何,是不是有专门的进货渠道。