横河dcs面板

请问PID调节面板上出现MLO报警是什么报警?而且条码变为黄色了!着急!!... 请问PID调节面板上出现MLO报警是什么报警?而且条码变为黄色了!着急!! 展开
 我来答
m8231941
2010-07-17 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:28.7万
展开全部
根据缩写,我猜测可能是AO输出低报警。PID控制是个回路,执行机构应该是调节阀或者变频器等AO量,PID输出为0%-100%。低于一个设定值后报警。条码变黄色应该是提示已经低报,估计低低报就应该是红色了。你可以试一下 :)
华芯测试
2024-09-01 广告
作为深圳市华芯测试科技有限公司的一员,我们公司推出的MPI自动探针台是专为磁粉无损检测而设计的专用设备。它结合了先进的自动化技术与高分辨率的图像采集系统,能够高效、准确地检测材料中的表面及近表面缺陷。MPI自动探针台适用于多种材料和零部件,... 点击进入详情页
本回答由华芯测试提供
atoth1
2010-07-27 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:73.7万
展开全部
输出低限报警 就说道这直你这个 PID块的输出就保持住了,不会再往低走了