smart700和smart PLC通讯,触摸屏上想做一个带一位小数的输入IO域,作为定时器的PT值,该怎么定义变量? 我来答 2个回答 #热议# 应届生在签三方时要注意什么? 任务操作票 2020-02-02 · TA获得超过108个赞 知道小有建树答主 回答量:121 采纳率:92% 帮助的人:36.2万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 触摸屏带小数必须定义是 REAL型。但定时器PT值是INT 类型,所以在PLC里做类型转换程序:REAL--先乘10(时基100ms)--ROUND指令--DI_I指令--得到INT类型时间 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 中二麟7500 2019-12-29 · TA获得超过1.2万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.1万 采纳率:83% 帮助的人:403万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 有两种方法可以实现 1.使用符号IO域 加 文本列表的方法 2.使用两个文本域,重叠放置,然后用变量控制文本域的显示隐藏。 追问 第二种方法可以详细解释一下吗?不太明白怎么做,谢谢 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2017-12-16 如何使用smart700触摸屏设定PLC实时时钟 4 2016-02-14 请问多个西门子触摸屏怎么和一个PLC连接,smart700的触摸屏 5 2013-03-17 我有cpu226 plc 、MM440变频器、SMART700触摸屏,先想在触摸屏上显示变频器运行参数。请问该如何连接通讯 1 2017-12-15 [求助-西门子PLC200]S7-200和smart700IE通讯 4 2015-10-10 如何连接smart 700 ie触摸屏与s7-200 smart plc通信 2015-12-29 请问 三菱FX系列PLC如何跟西门子SMART 700的触摸屏之间的故障报警该怎么做 !我 2012-05-06 求助西门子200plc一机两屏通讯,smart700的触摸屏 我知道dp通讯是可以的 现在想用MPI通讯 不知道可行不? 2018-03-07 三台西门子smart700ie触摸屏,分别控制三台plc s7200smart.一对一连接 2 更多类似问题 > 为你推荐: