鸿业暖通负荷计算新风冷负荷计算和手算的差距大什么情况

 我来答
囚心女神33
2019-09-02 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:35%
帮助的人:1136万
展开全部
如果公式是一样的,计算机和人工手算的结果也是一样的。
由于人工计算时采取了一些简化算法,以减少计算量,所以结果相对误差大些。而计算机软件可以利用其计算能力超强的优点,设置更多的边际条件,进行大规模的迭代、优化计算,使得精度有更大的提高。但如果设置的原始数据有问题的话,结果也是不会正确的。现在的通用软件都经过多少人的使用,结果的正确性基本上是有保证的。
据鸿业软件方面的解释,新风负荷是用焓差乘以新风量计算的,负荷计算从3.0到5.0在计算焓值时引用的焓湿图有变化了,新版的焓湿图计算精度更高了。因此焓差可能会有所改变,新风量30000,焓差有一点点变化的话引起的负荷就比较大了。
另外新风的处理状态点不同计算出来的负荷也会有所不同。
元秀珍浮娟
2019-09-03 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:26%
帮助的人:1014万
展开全部
新风负荷有一个很简单的计算方法,您不需要按照每平米200W的估算方法来计算,新风跟这个完全没关系。

新风的冷负荷,只取决于室外风量和进出口新风的焓值,进口的焓值,肯定是等于室外计算点的焓值的,出口的焓值,这个就要由设计人员来定了,通常是两个点:一个是与室内等焓的露点(即室内的湿球温度),另外一个就是室内的露点,只要新风机组的出口状态点确定了,新风的冷/热负荷就确定下来了,而且比您按照每平米200W来计算还要准确得多。

当然按照这种方法来计算,建筑负荷就不能按照每平米200W来计算了,因为每平米200W这么大的指标,已经包含了新风负荷了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fe1a28558f
2019-09-03 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:30%
帮助的人:686万
展开全部
人工是不是算得太细了,负荷指标算得太细没多大意思,知道墙体散热系数、门窗渗透、外围结构大体算一下就行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安富贵台环
2019-11-06 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:31%
帮助的人:690万
展开全部
人工是不是算得太细了,负荷指标算得太细没多大意思,知道墙体散热系数、门窗渗透、外围结构大体算一下就行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奕广英燕燕
2020-01-27 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:18%
帮助的人:1241万
展开全部
人工是不是算得太细了,负荷指标算得太细没多大意思,知道墙体散热系数、门窗渗透、外围结构大体算一下就行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起