火线和零线间的电压是220V,地线零线有60V电压,火线和地线之间有110电压是怎么回事?

 我来答
longsox
2020-09-06 · 电气专业教授,喜欢诗词和中医
longsox
采纳数:639 获赞数:4532

向TA提问 私信TA
展开全部
引起这个现象的原因有多个,首先如楼上所说,接地电阻过大,未能达到要求。但是如果线路没有问题的话也不应该出现这样的现象。线路上的问题可能有两个方面:一是三相供电线路中负荷不平衡比较严重,造成中性点偏移,使零线对地电压较大;二是所测量的相线存在较严重的漏电,使该相对地电压减小。
这样的运行状态存在一定的不安全因素,解决方法主要是确保接地线对地的电阻减小到10欧以下。这样一来,如果三相不平衡的话,零线对地电压也会保持在安全的范围;如果线路存在漏电,则容易进行保护断电(跳闸),可为检修提供依据。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的,都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V);如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重;火... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
大炮1980

2020-09-06 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:78%
帮助的人:1825万
展开全部
因为火线和零线対地线都是悬空的,所以他们对于地线的相对电动势也是波动的,所以两次分别测量他们的有效值之和不等于220V.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4ca8610
2020-09-06 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:9099
采纳率:87%
帮助的人:555万
展开全部
地线接地电阻未达技术要求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起