电抗器进端与出端电压压差大小具体是多少怎样计算
5个回答
展开全部
理论算法1-矢量:已知电抗器的阻抗=Z,额定电流=I;
则压差ΔU=I*Z(一般叫做压降);
理论算法2: 已知电抗器的电抗=X,额定电流=I;
则压差ΔU=I*X;
工程算法(1):已知电抗器的额定频率=f,额定电感=L,额定电流=I;
则压差ΔU=I*2*π*f*L;
此时忽略了电抗器的电阻。
工程算法(2):已知电抗器的额定容量P,额定电流=I,相数=3;
则3相电抗器的压差ΔU=P/3/I(此为相电压);
单相电抗器的压差ΔU=P/I;
此时忽略了电抗器的电阻。
工程算法(3):已知电抗器的额定容量P,电抗器的额定频率=f,额定
电感=L;
则3相电抗器的压差ΔU=(P/3*2*π*f*L)的平方根
(此为相电压);
单相电抗器的压差ΔU=(P/(2*π*f*L))的平方
根;
2018-06-11 广告
脉冲是电子器件周期性地发射出的电子信号。它广泛应用于计算机、通信、雷达、电视和自动控制等领域。例如: 将电信号转换成角位移或直线位移的微电机叫做步进电动机亦称脉冲电动机。每给它—个电脉冲信号,转子就旋转一个固定角度称为步距角天津格特斯检测设...
点击进入详情页
本回答由天津格特斯检测设备技术开发有限公司提供
展开全部
此电压称为电抗器的“阻抗电压”
设计时:U=2*3.14*f*I*L
U 阻抗电压
f 额定频率
I 额定电流
L 感量值
测量时,1)单相电抗器比较简单啦,直接当做负载接入,调节电流至额定,测
量端口电压即为阻抗电压。
2)三相电抗器,需要将电抗器先接成星形,再接入三相电路,调节电
流至额定,测量相线与中性点端口电压,即为阻抗电压
U=2*3.14*f*I*L
U 阻抗电压
f 额定频率
I 额定电流
L 感量值
测量时:
1)单相电抗器比较简单啦,直接当做负载接入,调节电流至额定,测
U=wlI; l:电抗器电感值 ,单位为H,
w:2×f×3.14,f:频率
I:通过电抗器的电流值
U=wlI; l:电抗器电感值 ,单位为H,
w:2×f×3.14,f:频率
I:通过电抗器的电流值
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1,在交流的电路中,根据频率和电感量可以计算出,
2,在直流的电路,是根据工作的电流和直流电阻计算出,
2,在直流的电路,是根据工作的电流和直流电阻计算出,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?