485通讯线屏蔽线接地要求 我来答 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? Qs雾铖 2020-11-11 · 超过36用户采纳过TA的回答 知道小有建树答主 回答量:191 采纳率:0% 帮助的人:5.8万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1. 电缆仅有单层屏蔽时,屏蔽层一端等电位接地。2. 当电缆双层绝缘隔离屏蔽时,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。3. 当电缆用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所时,宜采用铠装型双绞屏蔽电缆(专利号:2010 2 0559128.9谨防假冒)——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。使用时,铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!接地电阻不应大于4Ω! 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-01-12 四芯屏蔽电缆做485通讯注意事项 2017-01-20 RS485通讯电缆需要接地吗 4 更多类似问题 > 为你推荐: