谁知道NHR-D4电量变送器的校验步骤是怎样的呀?在线等......
NHR-D4电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数、电能等电量参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号,是远动装置、计算机巡检、自动化控制系统必须的模拟量采集的输入部件,可广泛应用于电力系统、工业系统、楼宇系统和其它工煤矿企业等NHR-D4电量变送器简单来说就是一种测量电压、电流的变送器,它可以是测量一路电压、电流及对应功率的功率变送器,或是测量单路或多路电压的电压变送器,又或是测量单路或多路电流的电流变送器。
应该如何正确辨别NHR-D4电量变送器品质优劣呢?
(1)基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分钟内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;
(2)当原边过载时,输出电流不超过25.000mA+10%以内,否则PLC/DCS内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外电量变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃; (3)原边输入过载时必须限流:原边输入过载大于125%时输出过流限制25mA+10%(25.00-27.50mA)负载250Ω上的压降为6.250-6.875V;
(4)有无极性保护的辨别:用指针式万用表Ω乘10K档正反测量两线输出端口,总有一次Ω阻值无限大,就有极性保护;
(5)工业级别和民用商用级别的辨别:工业级别工作温度范围是-25度到+70度,温漂系数是每度变化100ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之一;民用商用级别工作温度范围是0度(或-10度)到+70度(或+50度),温漂系数是每度变化250ppm,即温度每度变化1度,精度变化为万分之二点五;电量变送器的温漂系数可以用恒温箱或高低温箱来试验验证较繁琐。
NHR-D4电量变送器是一种将被测量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。NHR-D4电量变送器将被测交流电流(电压)转换成按线性比例输出的直流电流或电压,具有优良的温度特性和长期的工作稳定,准确度高,具有良好的性价比。

2025-02-11 广告
NHR-D4电量变送器按照被测量的不同,可以分为电流变送器、电压变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等。可以分为模拟量输出电量变送器和数字量输出电量变送器。电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。NHR-D4电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率因数电能等电量参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号,是远动装置、计算机巡检、自动化控制系统必须的模拟量采集的输入部件,可广泛用于电力系统、工业系统、楼宇系统和其它煤矿企业等。
NHR-D4电量变送器的校验步骤:
1、交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
2、将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。
3、主页面上选择电量变送器校验项目,进入后输入所校验电量变送器相关差数,并保存。
4、按被检电量变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。
5、接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。
6、校验结束后点击“数据保存”。
7、按要求记录校验点和误差值,根据校验等级判断校验结果是否合格。
8、校验结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。
NHR-D4电量变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。NHR-D4电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。