没有负载,漏电保护器频繁跳闸是什么原因?

 我来答
蔺子峰6ba051b
2021-04-16 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:72%
帮助的人:1863万
展开全部
电路中没有负载的情况下 漏电保护器频繁跳闸,这说明电源线路自身有故障,线路的某处的绝缘降低了,电压过高时就会出现瞬间击穿现象,就会跳闸的,只能仔细检查,或者借助仪表来检测
永圣智能
2024-11-15 广告
深圳市永圣智能设备有限公司是智能工厂ESD静电防控整体方案解决商、工业物联网及高新科技公司。服务于现代化工业4.0国家战略,实现工业4.217技术要求,满足自动化精益生产、智能制造、实时监控、 智能测试、系统集成、空气净化设备及洁净车间方案... 点击进入详情页
本回答由永圣智能提供
行者1888
2021-04-16 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:85%
帮助的人:1674万
展开全部
没有接任何负载,漏电保护器跳闸,首先取下漏保出线,如果还跳闸问题就在漏保内部电路,如果取下出线就正常,问题出在供电线路,线路有漏电接地的现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风光小电

2021-04-16 · 你是一个爱问的人,我愿做一个乐答的人。
风光小电
采纳数:172 获赞数:278

向TA提问 私信TA
展开全部
没有负载,漏电保护器频繁跳闸的原因就是它坏了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿里杨豪真2e

2021-04-16 · TA获得超过4273个赞
知道大有可为答主
回答量:2.4万
采纳率:72%
帮助的人:594万
展开全部
这是电路存在漏电,漏电保护器就会频繁跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
飞啊天0m

2022-06-26 · 超过65用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:1165
采纳率:6%
帮助的人:35.3万
展开全部
1、漏电保护器正常跳闸:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。2、漏电保护器不正常跳闸:是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。3.如果正常跳闸的漏电电流在25MA上下波动时,其现象就和偶尔跳闸类似,其产生漏电保护器跳闸原因往往是导线的绝缘老化所致,即环境潮湿时跳闸,环境干燥时又不跳闸。区分这类正常跳闸和偶尔跳闸的可靠办法是测量线路和电气设备的绝缘电阻。标准规定,每根导线的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,电气设备的绝缘电阻则通常都大于0.5MΩ。如果漏电开关接的负载,总测绝缘电阻小于8.8KΩ(220V/25MA=8.8KΩ),那么就会发生正常跳闸。