jgj130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
1个回答
展开全部
根据JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的相关要求:
(1)搭设高度超过25米且不足50米的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还说明脚手架基础做法。
(2)搭设高度超过50米的外架,应有设计计算机及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。
架体与建筑物拉结规定如下:
(1)脚手架与建筑物按水平向不大于7米,垂直方向不大于4米设一拉结点,拉结点在转角和顶部处加密。
(2)钢管外架拉结点应刚性拉结,拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。
特点:
与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。
因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。
中租武夷(福建)
2023-12-21 广告
2023-12-21 广告
作为钢管租赁公司,保证钢管质量是非常重要的。以下是一些常用的保证质量的方法:1. 采购环节:在采购钢管时,要选择正规的生产厂家,确保钢管的质量和规格符合国家标准。同时,要对钢管进行严格的检验,确保其质量和规格符合要求。2. 存储环节:钢管的...
点击进入详情页
本回答由中租武夷(福建)提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询