双控开关怎么接线? 10
图中三种接线方法,接法一我知道应该是对的,接法二我看网上有这么接的,接法三不知道对不对。麻烦哪位专业人士给解释一下接法二和接发三合理吗?为什么?第二个图是接法二吗?...
图中三种接线方法,接法一我知道应该是对的,接法二我看网上有这么接的,接法三不知道对不对。麻烦哪位专业人士给解释一下接法二和接发三合理吗?为什么?第二个图是接法二吗?
展开
展开全部
双控开关,顾名思义,就是可以用两个开关控制同一个家用电器的一种设备,在我们的日常生活中会经常使用到这种开关,经常会在卧室床头和卧室门口的位置安装这种双控开门,极大地方便了我们开关灯,避免了起床开关灯的麻烦。今天小编为大家介绍双控开关的常识。
开关同时带有常开和常闭两个触电,简而言之就是可以同时用两个开关来控制灯具等电器的开断电源。通常用在上下楼梯间,当然卧室进门以及床头也有。这样设计可以很好的避免开关灯具的麻烦。
从开关的结构而言,“联”指动触点或者是动触刀,“控”指静触点,单联双控可以又可以叫做“单刀双掷”开关。“极”和“联”表示动触刀的数量,通常我们在说明开关与开关之间的联动关系时常会使用到“极,比如暗装面板开关上有4个按钮,但是四个单开关之间没有联系,因此我们叫四联单开关但动力常用三相空气开关,因为每相之间有同分同合联系,所以我们叫做三极开关。
1、双控开关接线柱一般标有"L","L1","L2"。当L端进线时,L1和L2有一端和L接通,按动开关后,L1和L2的另一端和L接通。
2、我们先用斜口钳将线剥好皮,注意不要留有太长线头,以免触碰到。
3、我们以左端开关的L作为火线输入,两个开关的L1和L2对应接线,然后将右边开关L接至照明灯一端,照明灯另一端接零线。
4、接好线后一定注意将照明灯两侧的线头用绝缘胶带包裹好,防止漏电。
5、最后留出的火线与零线接上插头就完成了整个双控开关的接线。
6、为方便接线,我们可以将双控开关的电路图记住,这样实际操作就很容易接线。
2024-09-03 广告
2024-09-03 广告
选择合适的光开关,需考虑应用场景、波长范围、插损与隔离度要求、切换速度、可靠性及耐用性。首先明确系统需求,如是否需要多端口、单模或多模传输;其次,对比不同产品的性能指标,确保符合系统波长及性能指标要求;最后,考虑成本效益与售后服务,选择性价...
点击进入详情页
本回答由光派通信提供
展开全部
接法一、接法二都是常见的接法,原理是:两个开关S中,任意开启其中一个开关S,都能使火线L与零线N形成回路(或断开),接法三,只要左右的火线L是同相火线(如果不是同相,则当两开关的L一N形成回路时能正常工作,当L一L形成回路时其电压是380∨,会烧坏同线路中的所有用电器),其原理就与接法二相同。
追问
接法二是常见的接法?不危险吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接法2、3相同,是所谓的“双进火”接法,优点是方便开关插座一体接线,缺点是当开关绝缘劣化或接线错误时,短路的后果不堪设想。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询