停电时拆装大电容和电压,电流护感器应该怎样安全程序操作?

 我来答
延浩利0E2
2010-07-18 · TA获得超过7438个赞
知道大有可为答主
回答量:5273
采纳率:87%
帮助的人:1247万
展开全部
进行电容器操作应注意以下五点:
一.正常情况下全站停电操作时,先拉电容开关,后拉各路出线开关。合闸时先合各路出线开关,后合电容开关。
二.全站事故停电,应拉开电容开关。
三.电容器断路跳闸后不得强制送电,熔丝断后,没有查明原因不得换熔丝送电。
四.不论高压电容还是低压电容,都不准带有残留电荷的情况下合闸,否则可能产生很大的电流冲击。从新合闸前要放电3min.
五.工作人员在靠近电容之前,无论该电容是否有放电装置,都必须用专门的放电设备人工放电。
互感器:
电压互感器不得短路-会产生很大的电流烧坏互感器,
电流互感器不得开路-会产生很高的电压,危急人身安全。
深圳市斯康达电子有限公司
2020-05-19 广告
想寻找好的高精度直流电源设备,除了考虑价格的高低,还需要考虑多方面因素,因此您可以多找几家公司进行对比。在此向您介绍深圳市斯康达电子有限公司,是一个很好的选择。深圳市斯康达电子有限公司是一家集电子新能源设备与自动化测试方案的研发、生产、销售... 点击进入详情页
本回答由深圳市斯康达电子有限公司提供
随和又痛快丶仓鼠J
2010-07-18 · TA获得超过1832个赞
知道小有建树答主
回答量:1381
采纳率:25%
帮助的人:1221万
展开全部
拆大电容时必须对电容器进行放电和验电,确定电容器不带有电后再施工,停电更换电压,电流护感器没什么特殊要求,别接错二次线即可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大鹏和小鸟
2010-07-19 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:60%
帮助的人:1.7亿
展开全部
临时把电流互感器的二次侧封住就好了。拆装完毕,电流互感器恢复原样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式