高压保险丝用多大的怎么算
1个回答
展开全部
保险丝的选择是根据变压器的容量和额定电流来定的。
具体方式如下:
1、单台变压器容量在100KVA及以下的,高压侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。
2、常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。
3、如果100KVA变压器选择溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器额定电流的2~3倍选择;5.77*2=11.4KVA,5.77*3=17.31KVA。
4、在熔丝规格中,大于11.4A,小于17.31A的规格是15A,所以选择15A。
保险丝
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
以上资料参考 百度百科—保险丝
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询