功率因数的高低对发电机运行有什么影响?
1个回答
2022-12-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
功率因数的高低对发电机运行影响:
1、滞后运行(常态运行):发电机向电网同时送出有功功率和无功功率(功率因数0.8左右)。
2、超前运行(进相运行):发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率(只发有功,不发无功)。
3、调相运行:发电机吸收电网的有功功率维持同步运转,向电网送出无功功率(吸收有功,只发无功)。
4、电动机运行(非正常运行):发电机同时吸收电网的有功功率和无功功率维持同步运行。
前三种运行状态都是同步发电机的正常运行状态,第4种运行状态应避免。发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行。
制约发电机进相运行的主要因素有:
一、系统稳定的限制。
二、发电机定子端部件温度的限制。
三、定子电流的限制。
四、厂用电电压的限制。