三相电机电阻不平衡会有什么后果?
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
电机的三相绕组阻值不平衡,首先会引起电机电流不平衡,如果不平衡度超过10%,电机就会引起电流增大而跳闸。
一般新的或没有经过修理(手工缠绕更换绕组)的电动机,用单臂电桥测量其直流电阻,三相应平衡。出现电机三相电阻不平衡,应按照设备的设计要求更换与原电动机技术参数相同的新电动机。
正常使用情况下,三相电阻不平衡原因主要有:
1、电动机受潮、长时间过负荷运行、过热,导致绕组绝缘损坏造成匝间短路,会使三相绕组的直流电阻不平衡。
2、电动机遭雨水侵袭严重受潮、严重过载、缺相运行导致绕组绝缘损坏短路接地或断路,会使三相绕组的电阻不平衡。
扩展资料:
三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。
本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:
1、全面符合国家标准(GB/T13957-92)。
2、电机效率比老产品平均提高2%。
3、采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。
4、定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统。
5、电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构。
6、三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。
通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。