怎样选择电流互感器的容量
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
电流互感器的容量选择:电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
扩展资料:
注意事项:
电流互感器-使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:
1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1
2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2
3、电流互感器铁芯合磁通:Φ=Φ1+Φ2
4、因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以Φ=0
5、若二次开路,即I2=0,则:Φ=Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电
6、若二次开路,即I2=0,则:Φ=Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全
7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。
参考资料来源:
2020-08-06 广告