下列属于控制器显示“模块故障”,模块“巡检灯”闪亮原因的有( )。
A.模块“反馈端”受电压/电流干扰B.模块编码错误C.模块与受控设备的启动控制线路故障D.模块自身损坏E.模块与底座安装不牢靠,底座接线松动...
A.模块“反馈端”受电压/电流干扰
B.模块编码错误
C.模块与受控设备的启动控制线路故障
D.模块自身损坏
E.模块与底座安装不牢靠,底座接线松动 展开
B.模块编码错误
C.模块与受控设备的启动控制线路故障
D.模块自身损坏
E.模块与底座安装不牢靠,底座接线松动 展开
展开全部
【答案】:A、B、C
故障现象:控制器显示“模块故障”,模块“巡检灯”闪亮。原因分析: (1)模块“反馈端”受电压/电流干扰; (2)模块编码错误; (3)模块与受控设备的启动控制线路故障。 修复方法: (1)检查设备“反馈端”输出,反馈类型要求为“无源反馈”; (2)重新编码; (3)检修模块的启动控制线路至正常。
2023-08-29 广告
2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故...