132kw电机用多大电缆线?
2个回答
展开全部
答:132kW电机建议用95平方以上的铜芯电缆线;建议用120平方以上的铝芯电缆线。
解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4平方,结合电缆线型号规格,建议选用95平方以上的铜芯电缆线。如果想选用铝芯电缆线,铝芯电缆线每平方安全工作电流是4.2A,则 434.2÷4.2≈103.4平方,结合电缆线型号规格,建议选用120平方以上的铝芯电缆线。
解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4平方,结合电缆线型号规格,建议选用95平方以上的铜芯电缆线。如果想选用铝芯电缆线,铝芯电缆线每平方安全工作电流是4.2A,则 434.2÷4.2≈103.4平方,结合电缆线型号规格,建议选用120平方以上的铝芯电缆线。