钢筋混凝土结构中,关于模板工程的说法错误的有( )。
A.对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000B.跨度不大于8m的梁底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的...
A.对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000
B.跨度不大于8m的梁底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时方可拆模
C.模板设计无具体要求,先拆非承重的模板,后拆承重的模板
D.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕
E.拆除申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模 展开
此题考核钢筋混凝土结构工程施工技术中模板工程。模板工程主要研究常见模板特性、设计原则、主要内容、安装要点、拆模的内容。对于后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉后完毕后拆除。跨度不大于8m的梁底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%即可拆模。
2020版教材P62
此题考核钢筋混凝土结构工程施工技术中模板工程。模板工程主要研究常见模板特性、设计原则、主要内容、安装要点、拆模的内容。对于后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉后完毕后拆除。跨度不大于8m的梁底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%即可拆模。