发电厂、变电所中二次回路的抗干扰措施有多种,下列哪些是正确的?( )
A.电缆通道的走向应尽可能与高压母线平行B.控制回路及直流配电网络的电缆宜采用辐射状敷设,应避免构成环路C.控制室、二次设备间、电子装置应有可靠屏蔽措施D.电缆的屏蔽层应...
A.电缆通道的走向应尽可能与高压母线平行
B.控制回路及直流配电网络的电缆宜采用辐射状敷设,应避免构成环路
C.控制室、二次设备间、电子装置应有可靠屏蔽措施
D.电缆的屏蔽层应可靠接地 展开
B.控制回路及直流配电网络的电缆宜采用辐射状敷设,应避免构成环路
C.控制室、二次设备间、电子装置应有可靠屏蔽措施
D.电缆的屏蔽层应可靠接地 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
A项,根据《电力工程电气设计手册》(电气第二次部分)P185的“降低弱电二次回路干扰电压的措施”相关内容可知,弱电回路电缆尽可能离开高压母线和暂态电流的流入地点,并尽可能减少平行长度。
B项,《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第16.4.1条规定,控制电源馈线不宜构成闭环运行,不应使地电位差串入二次回路。电缆通道应有均压措施。
C项,《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第16.4.5条规定,继电器室、电子装置应有可靠屏蔽措施。
D项,《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第16.4.6条规定,电缆的屏蔽层应可靠接地。
2022-10-24 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都...
点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供