330kV及以上变电所中,所用电源的引接可采用下列哪几种方式?( )
A.两台以上主变压器时,可装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,两台所用变压器可分别接自主变压器低压侧B.初期只有一台变压器且所用电作为交流控制电源时,应由所外可靠电源...
A.两台以上主变压器时,可装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,两台所用变压器可分别接自主变压器低压侧
B.初期只有一台变压器且所用电作为交流控制电源时,应由所外可靠电源引接
C.两台以上主变压器时,由变压器低压侧分别引接两台容量相同的所用变压器,并应从所外可靠电源引接一台专用备用变压器
D.当有一台变压器时,除由所内引接一台工作变压器外,应再设置一台由所外可靠电源引接的所用工作变压器 展开
《220kV~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第3.1.2条规定,330kV~750kV
变电站站用电源应从不同主变压器低压侧分别分别引接两回容量相同,可互为备用的工作电源,并从站外引接1回可靠站用备用电源。当初期只有一台(组)主变压器时,除从其引接1回电源外,还应从站外引接1回可靠的电源。
