在发电厂、变电所中,屋内配电装置采用金属封闭开关设备时,下列哪些关于设备布置的描述是不正确的?( )

A.固定式设备单列布置时,维护通道800mm,操作通道为1500mmB.移开式设备单列布置时,维护通道800mm,操作通道为单车长+1200mmC.固定式设备双列布置时,... A.固定式设备单列布置时,维护通道800mm,操作通道为1500mm
B.移开式设备单列布置时,维护通道800mm,操作通道为单车长+1200mm
C.固定式设备双列布置时,维护通道800mm,操作通道为1500mm
D.移开式设备双列布置时,维护通道1000mm,操作通道为双车长+900mm
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第5.4.4条规定,屋内配电装置采用金属封闭开关设备时,室内各种通道的最小宽度(净距)不宜小于表5.4.4(见题解表)所列数值。
题解表配电装置室内各种通道的最小宽度(净距)(mm)

由表可知,固定式设备双列布置时,维护通道1000mm,操作通道为2000mm。