一平方的铝线能承受多大的电流?
铝芯电缆一平方能承受9A的电流.
确定铝芯电缆线每平方毫米的载流量可以使用查表法和口诀法渗州。
一、查表法
查对应的电缆安全载流量对照表(如下图),可以直接得到。比如16平方铝线,在空气中的安全载流量为76A(三角形排列)或102A(直线排列)。
二、口诀法
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量禅正是丛袭蔽其截面积数的2.5倍,依次类推。
3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。说的是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
4、“穿管根数二三四,八七六折满载流”。说的是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
扩展资料
1、同样的截面积,架空裸线导电能力最强,皮线和地埋线次之,电缆线和屋内预埋线最差;这些都是因为散热的影响,所以温度低时线的过电能力强些,温度高时线的过电能力弱些
2、导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
2023-06-12 广告