长空气间隙在操作冲击电压作用下的击穿具有何种特性?( )
A.击穿电压与操作冲击电压波尾有关B.放电V-S特性呈现U形曲线C.击穿电压随间隙距离增大线性增加D.击穿电压高于工频击穿电压...
A.击穿电压与操作冲击电压波尾有关
B.放电V-S特性呈现U形曲线
C.击穿电压随间隙距离增大线性增加
D.击穿电压高于工频击穿电压 展开
B.放电V-S特性呈现U形曲线
C.击穿电压随间隙距离增大线性增加
D.击穿电压高于工频击穿电压 展开
展开全部
【答案】:B
A项,击穿电压与操作冲击电压波前有关;C项,击穿电压随间隙距离增大不是线性变化的;D项,击穿电压低于工频击穿电压。B项,击穿电压与波头时间呈现U形曲线,这是因为放电时延和空间电荷的形成和迁移引起的。U形曲线极小值左边,击穿电压随波前缩短(放电时间缩短)而增大——放电时延因素的作用减少;U形曲线极小值右边,击穿电压随波前增大而上升——电压作用时间增加后,空间电荷迁移范围扩大,改善了间隙的磁场分布。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和...