长空气间隙在操作冲击电压作用下的击穿具有何种特性?( )
A.击穿电压与操作冲击电压波尾有关B.放电V-S特性呈现U形曲线C.击穿电压随间隙距离增大线性增加D.击穿电压高于工频击穿电压...
A.击穿电压与操作冲击电压波尾有关
B.放电V-S特性呈现U形曲线
C.击穿电压随间隙距离增大线性增加
D.击穿电压高于工频击穿电压 展开
B.放电V-S特性呈现U形曲线
C.击穿电压随间隙距离增大线性增加
D.击穿电压高于工频击穿电压 展开
展开全部
【答案】:B