设备接地电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求

有详细的吗... 有详细的吗 展开
 我来答
looran
2010-07-23 · TA获得超过1520个赞
知道小有建树答主
回答量:545
采纳率:100%
帮助的人:260万
展开全部
用电设施接地安全技术规范
第一条 主题内容与适应范围

本规范规定了用电设施接地系统技术管理。
本规范适用于完成公司内部一般用电设施接地检查。
凡属于基建项目的接地,不属于本文件之内,但其技术管理,可参照执行。
第二条 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在本标准批准实施时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 50057 – 1994 建筑物防雷设计规范
GB 50169 – 1992 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
第三条 名词术语
本标准采用下列定义:
一、保护接地
保护接地是为了保证人身安全和设备安全,将电气设备在正常运行中不带电的金属外壳和金属构件,通过接地装置与大地或船体的连接。
二、保护接零
保护接零是在三相四线制系统中,将电气设备的金属外壳和金属构件用导线与中性线的连接。
三、工作接地
工作接地是为了保证电气设备在系统正常运行和发生事故情况下能可靠工作,通过接地装置与大地或船体的连接。
第四条 接地与接零的范围
一、 电机、变压器、电器、便携式及移动式用电器具等的底座和金属外壳,起重设备的轨道,房屋的构架等。
二、 电气设备传动装置。
三、 配电装置的金属构件和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
四、 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。
五、 交、直流电力电缆的接线盒、终端盒和膨胀器的金属外壳,以及电缆的金属外护套、电缆管等。
六、 互感器的二次绕组。
七、 电缆桥架、支架和井架。
八、 装有避雷装置的电力线路杆塔。
九、 安装在配电线路杆塔上的开关、电容器等电力设备。
十、 电除尘器的构架。
十一、 封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。
十二、 六氟化硫封闭组合电器和箱式变电站的金属箱体。
十三、 电热设备的金属外壳。
第五条 接地装置选择
一、交流电气设备的接地可以利用的自然接地体:
1、 埋设在地下的金属管道,但不包括有可燃或有爆炸物质的管道。
2、 金属井管。
3、 与大地有可靠连接的金属结构。
4、 水工构筑物及其类似的构筑物的金属管、桩。
二、可作为交流电气设备接地线的自然接地体:
1、 建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定的混凝土结构内部的钢筋。
2、 生产用的起重机的轨道、配电装置的外壳、走廊、平台、电梯竖井、起重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁等金属结构。
3、 配线钢管。
三、钢接地体和接地线的规格尺寸要求。
接地装置宜采用钢材。接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但不得小于附表所列规格。大中型发电厂、110kV及以上变电所或腐蚀性较强场所的接地装置应采用热镀锌钢材,或适当加大截面。

附表:钢接地体和接地线的最小规格
种类、规格及单位 地上 地下
室内 室外 交流电流回路 直流电流回路
圆钢直径(mm) 6 8 10 12
扁钢 截面(mm) 60 100 100 100
厚度(mm) 3 4 4 6
角钢厚度(mm) 2 2.5 4 6
钢管管壁厚度(mm) 2.5 2.5 3.5

四、低压电气设备地面上外露的铜和铝接地线的最小截面要求:
1、 明敷的裸导体:铜为4 mm2,铝为6 mm2。
2、 绝缘导体:铜为4 mm2,铝为6 mm2。
3、 电缆的接地芯及与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯:铜芯为1mm2,铝芯为1.5mm2。
五、在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线。
六、不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。
第六条 接地装置的敷设要求
一、接地体的埋深和间距。
1、 埋深:接地体顶面埋设深度不宜小于0.6m。
2、 间距:垂直接地体不宜小于其长度的2倍,水平间距不宜小于5m。
二、接地体和接地线的防护和防腐要求。
1、 除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地线焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
2、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处,应加装钢管或其他坚固的保护管;有化学腐蚀的部位还应采用防腐措施。
三、接地干线的连接要求。
1、 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。
2、 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接。不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置
四、明敷接地线的安装要求。
1、 应便于检查。
2、 敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。
3、 支撑件间的距离:水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;转弯部分宜为0.3~0.5m。
4、 接地线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等情况。
5、 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm。
6、 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应设置补充器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
五、明敷接地线和中性线的标志。
1、 明敷接地线的表面应涂以用15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间条纹。当使用胶带时,应使用双色胶带。
2、 中性线宜涂淡蓝色标志。
3、 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色接地记号。
六、各种设备的不同接地要求。
1、 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
2、 直接接地或经消弧线圈接地变压器、旋转电机的中性点与接地体或接地干线的连接,应采用单独的接地线。
3、 变电所、配电所的避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。
4、 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地;法兰片间应采用跨接线连接,并保证良好的电气通路。
5、 高压配电间隔阂静止补偿装置的栅栏门铰链处,应用软铜线连接,以保持良好接地。
6、 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地,并宜与接地干线连接。
7、 接地装置由多个分接地装置部分组成时, 应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡。断接卡应用保护措施。

七、接地体(线)的连接要求。
1、 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。
2、 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度不像符合下列规定:
(1)扁钢为其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
(2)圆钢为其直径的6倍。
(3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
(4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部分两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成的弧形(或直角形)与钢管或角钢焊接。
(5)利用5.2所述的各种金属构件、金属管道等作为接地线时,应在其串接部位焊接金属跨接线。
八、便携式电气设备的接地要求。
1、便携式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用其他用电设备的零线接地;零线和接地线应分别于接地装置相连接。
2、便携式电气设备的接地线应采用软铜绞线,其截面不小于1.5mm2。
九、移动式机械和电气设备的接地要求。
1、有固定的电源或移动式发电设备供电的移动式机械的金属外壳或底座,应与这些供电电源的接地装置有金属的连接;在中性点不接地的电网中,可小移动式机械附近装设接地装置,以代替敷设接地线,并应首先利用附近的自然接地体。
2、移动式电气设备和机械的接地应符合固定式电气设备接地的规定,但下列情况可不接地:
(1)移动式机械自用的发电设备直接放在机械的同一金属框架上,又补供给其他设备用电;
(2)当机械有专用的移动式发电设备供电,机械数量不超过2台,机械距移动式发电设备不超过50m,且发电设备和机械的外壳之间有可靠的金属连接。

第七条 特殊接地
一、特殊接地包括电子设备接地、计算机接地、屏蔽接地和防静电接地。
二、防静电危害的主要措施是接地:
1、 所有设置在室内外的有可能发生静电危害的管道和设备,均应连接成电气通路并予接地。车间内管道系统的接地应不少于两处。
2、 所有容积大于50m3和直径大于2.5m 的储罐,接地点应不少于两处。且应沿设备外围均匀布置,其间距不应30m。
3、 当润滑油的电阻大于1MΩ时,顺便的旋转部分必须接地,否则应采用接触电刷或导电润滑剂。
4、 移动的导电容器或器具有可能产生静电危害时应接地。当利用与导电地板、导电工作台和其他接地物体相连接的方法不能确保其可靠接地时,必须采用可挠的铜线将其直接接地。利用工具操作或检修这类设备时,工具也应可靠接地。
5、 计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时,则可防止静电危害。
6、 在有可能发生静电危害的房间里,工作人员应穿导静电鞋,并应使导静电鞋与导静电地板之间的电阻保持在0.01~1MΩ以下。
7、 为了防止静电危害,在某些特殊场所,工作人员不应穿丝绸或某些合成纤维的衣服,并应在手腕上戴接地环以确保接地。
三、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。
四、防静电接地的接地线及其连接要求。
1、防静电接地的接地线一般采用绝缘导线,芯线的截面积不小于6mm2。移动设备可采用可挠导线。
2、对固定式装置的防静电接地,接地线应予可靠连接,防止断脱。
第八条 接地装置的接地电阻要求
一、保护接地的接地电阻要求小于4Ω。
二、保护接零的接地电阻要求小于4Ω。
第九条 本规范由安全监督部负责解释。
第十条 本规范自下发之日起执行,原公司下发的《用电设施接地安全技术规范》2.0版同时作废。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式