继电保护整定值计算
请教大侠:10KV630KVA变压器过流及速断继电保护整定计算,互感器为100/5,是电子保护器。10KV710KW电动机的过流及速断继电保护整定计算,电动机额定电流为5...
请教大侠:10KV 630KVA变压器过流及速断继电保护整定计算,互感器为100/5,是电子保护器。
10KV 710KW电动机的过流及速断继电保护整定计算,电动机额定电流为56.1A,互感器为150/5,是电子保护器。
要有公式,非常感谢!
还有啥 ,请一次说个明白 展开
10KV 710KW电动机的过流及速断继电保护整定计算,电动机额定电流为56.1A,互感器为150/5,是电子保护器。
要有公式,非常感谢!
还有啥 ,请一次说个明白 展开
展开全部
这个我来回答吧。首先看你这个线路,是单电源线路,就是进线10kV,然后经过变压器降压为0.4kV,你所整定的是线路保护,这样的话,你这侧的线路保护是不需要投入的,因为在线路故障的时候,,进线柜保护是感觉不到故障电流的,而且线路故障,即使你把进线开关跳开,对切除故障也是没有用得,因为故障点要从提供电源侧切除才有意义。所以关键的是你线路对侧的10kV线路开关能否动作切除故障。那么,你如果一定要投入你这侧的保护的话,只需投入过流保护就行了,作用就是你的10kV变压器故障或者过负荷的时候动作跳开线路。
回答完毕
回答完毕
GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流较大,动作时间较短,这种保护称为反时限过流保护。 反时限过流保护的优点是在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
展开全部
Ie1=56.1A
Ie2=56.1/30=1.87A
速断选8Ie2=14.96A
过流选2Ie2=3.74A
Ie2=56.1/30=1.87A
速断选8Ie2=14.96A
过流选2Ie2=3.74A
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
分享电工基础知识,学习电动机保护整定值计算方法
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我帮计算好了,不用找什么公式了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
参数还有漏写的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询