电线、空开选择
一间实验室,仪器全部为220V,全部仪器运转最大功率约30KW,其中有一台最大功率10KW,一台最大功率6.5KW,两台3KW,请问进线(三相四线)电线需要多大规格,总开...
一间实验室,仪器全部 为220V,全部仪器运转最大功率约30KW,其中有一台最大功率10KW,一台最大功率6.5KW,两台3KW,请问进线(三相四线)电线需要多大规格,总开关需要多大规格,其余仪器电线需要多大规格,空开需要多大规格。电线全部用铜线。谢谢
展开
2个回答
展开全部
1,采用三相四线制,三相功率平均分配。最大的一台用一相,另一台6.5KW的和一台3KW的用一相。另一台3KW的和其它的做一相。2,220V的电压,10KW的电流约为44.3A,三根相线可以采用16平方的铜线,因为有一台最大功率是10KW,单独开时,0线上的电流最大也为44.3A,建议也采用16平方的另外颜色的线。3,总空开比最大电流大些好,用63A的小型断路器。4,6.5KW的用10平方的铜线,空开用32A的,3KW的用4平方的铜线,用16A的空开。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询