请问pt100变送器可不可以一个接若干pt100温度传感器
我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,...
我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,有没有那种可以一个变送器同时接3个传感器的。就是有六个接线口,可以把信号一起接到电脑上成像。
展开
展开全部
pt100变送器可以一个接若干pt100温度传感器。
1,温度变送器供电是24V,恒定的,电流随着温度变化而变化。
2,只要你的PLC能够识别PT100热电阻大小,不用变送器也可以。(PT100热电阻温度和电阻对应关系网上有)
3,可以分别校验:用电阻箱代替PT100,通过给固定的电阻大小来校验变送器和PLC。如果要整套校验,只能把PT100放到一个已知的恒温环境然后看PLC的测量值。
把PT100(热电阻)信号转换为模拟量4~20mA信号有几种方式可以实现
1、可以使用温度变送器,如果您的PT100是带接线盒的,可以有专用的放在PT100接线盒里的温度变送器(一体化温变),输出就是4~20mA信号。
2、如果在PT100上不能加温度变送器,可以采用隔离器(又称配电器),选择PT100输入,4~20mA输出的,标准的是一入一出的,也有多入多出的。
3、采用PLC,将PT100信号直接接入PLC,PLC与电脑通讯。这种方式成本较高。
将4~20mA模拟量信号接入电脑里,这就有多种方案了。
除采用PLC外,最简单的应该是采用工业板卡了,就是将工业板卡插在你的电脑插槽里,通过相应的组态软件以实现对采集信号的显示和记录。工业板卡的插槽选择对应电脑里的插槽标准,现目前一般是ISA和PCI-E插槽。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
亲,用一台4通道的温度巡检仪(配Pt100的)就可以实现你的要求,无需温度变送器!
温度巡检仪可以逐点显示的!
温度巡检仪可以逐点显示的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
加通道切换控制电路就可以。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?