2000KVA的变压器能用多少个电流?还有换成千瓦是多少个千瓦???

 我来答
黔中游子姚启伦
2014-03-27 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50565
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
2000KVA是视在功率
根据视在功率公式 S=1.732UI
高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A
低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A
换成千瓦就是换成有功功率
根据有功功率公式 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=1600KW

三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
追问
谢谢您
鲁承宝
2014-03-27 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2100万
展开全部
换成功率约为1600KW,一次(10KV)电流约为120A,二次电流约为3000A。每家产的厂家不一样,电流有点不一致,但基本相差不是很大。
更多追问追答
追问
你怎么算的?
追答
2000KVA*0.8就是功率KW了,2000*0.06变是一次电流(10KV供电),400V供电乘1.5就是二次电流,就是2000*1.5,不搞设计,这个值就够用了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-03-27
展开全部
输出电流和变压器的输出电压有关,看变压器的抽头输出。

我国工业上的中低压有380V,欧洲有575V,美国有690V。2000KVA变压器出去无功功率,有效功率大概为1600KW,所以电流就有了
更多追问追答
追问
你是怎么算的
那电流是多少呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?