YJV-5*16 电缆是不是用4P的开关 YJV-3*2.5 电缆是不是用2P的开关
追答
YJV-5*16:5芯电缆其中3芯接三相L1、L2、L3,另外两芯接零线N、保护接地PE,可以接3P或4P的断路器。用3P则接L1、L2、L3,用4P接L1、L2、L3、N。PE保护线不应接开关。
YJV-3*2.5:3芯电缆如果接三相电源,则用3P开关接L1、L2、L3;2相电源380V,则用2P开关接L1、L2;单相电源220V,则可以用1P或2P开关,1P接L1、或L2、L3任一,2P接L(L1、L2、L3)和N。PE保护线不应接开关。