西门子S7300plc模拟量计算问题

大师,程序中的135是怎样计算出的?动力电缆上的电流互感器电流比200/5,输出5VA----3.75VA变送器输入0----5A输出4--20ma进入PLC模拟量通道,... 大师,程序中的135是怎样计算出的?
动力电缆上的电流互感器 电流比200/5,输出5VA----3.75VA
变送器输入 0----5A 输出4--20ma进入PLC模拟量通道,望大师不吝赐教
展开
 我来答
低调的锋
2013-11-21 · TA获得超过751个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:83%
帮助的人:263万
展开全部

我感觉135应该改成138,这里可能做了近似处理。

可以这样想:电流为0时,对应S7-300中PIW为0,电流为200时,对应S7-300中PIW为27648,又因为是线性的,电流I/200=PIW/27648,则,I=200*PIW/27648=PIW/(27648/200)=PIW/138.24,近似为138.你给出的程序应该是把27648近似成27000了。

不过,在做这种运算时,我更倾向于转化为浮点数进行计算,结果更精确一些。

追问
大师,上图的那个表格,有S7200的吗?能不能把你的资料给我发一份?我的油箱353942756
w139291987
2013-11-21 · TA获得超过4843个赞
知道大有可为答主
回答量:2749
采纳率:80%
帮助的人:734万
展开全部
这个是西门子S7300plc模拟量的基本知识,
他用0-26764代表4--20ma输入。