电力系统一次主接线图的问题
请问一下,这个电流互感器的标注代表什么意思?这个是变压器高压侧的,为什么要用五组互感器?测量和保护用两组不就行了吗?而且他的标注我还没明白意思,就拿最上面两个来说,2*3...
请问一下,这个电流互感器的标注代表什么意思?这个是变压器高压侧的,为什么要用五组互感器?测量和保护用两组不就行了吗?而且他的标注我还没明白意思,就拿最上面两个来说,2*300/5A是说明这是两个300/5A的电流互感器,一个精度为0.5,另外一个为10P10?是这样理解的吗?那下面三个又是怎么理解?
展开
4个回答
展开全部
不是五组,是两组一共5个绕组。变压器用到的绕组比较多,有计量、测量、保护,作为主变差动保护和后备保护用的绕组一般分开的,也就是至少要用到4个绕组。0.5是指计量或测量的精度为0.5级,也就是误差为0.5%。10P10是指保护绕组在短路电流达到10倍的额定电流时,复合误差不超过10%。但感觉标注和图上不一致,具体可问问设计人员。
追问
我也觉得那里应该是四个,不是三个副边绕组,我问过了,他们说把差动保护整定到进线侧去了,所以少了一个副边绕组。可以这样做吗?
艾普斯
2024-07-18 广告
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
我是这样理解的:2*300/5A0.5/10P10这是两个互感器,300/510P10/10P10/2*0.5/10P10这又是一个互感器,头两个互感器分别带0.5级与10P10共两组绕组,另外一个带0.5级两组,10P10的3组绕组,这些分别根据需要接入回路中
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一组计量,一组测量,一组保护,那个10p10指当一次电流是额定电流的10倍时该绕组的误差为≤10%,这个10,就是在保证误差在≤10%的范围内,一次电流不能超过额定电流的倍数,你图是在网上找了还是怎么的,建议别在网上找,要不就是淘汰了的好多年前的,要不就是错误很多了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
五组两组共5绕组变压器用绕组比较计量、测量、保护作主变差保护备保护用绕组般至少要用4绕组0.5指计量或测量精度0.5级误差0.5%10P10指保护绕组短路电流达10倍额定电流复合误差超10%觉标注图致具体问问设计员
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询