顶层柱筋要正确计算锚固,需满足以下条件:1.柱的“楼层位置”属性需改成“顶层”;2.柱的“平面位置”属性需要正确设置,区分开边柱、角柱与中柱。不同的平面位置其钢筋锚固长度是不一样的。3.对于顶层边柱或角柱,其钢筋有弯入梁板的构造要求,选择钢筋名称的时候要根据工程的实际情况选择“竖向纵筋(弯入梁)”或“竖向纵筋(弯入板)”,钢筋锚固长度才能正确计算。若是框架中柱则可以使用“竖向纵筋”。 查看原帖>>