S7 300PLC与上位intouch10.1的点位连接问题 20

现在要用一个300的PLC与intouch10.1的上位做链接,上位通过DA_server从300处取数,参考过别人做的链接表,其中有”10004‘,“00006”,“3... 现在要用一个300的PLC与intouch 10.1的上位做链接,
上位通过DA_server从300处取数,参考过别人做的链接表,
其中有”10004‘,“00006”,“30032”,“40102”,这些寄存器地址。
请问:在S7 300中,10004是不是就是对应I0.4?还是要再考虑上地址偏移?
同理:“00006”是不是就是对应Q0.6?;
“30032”=PIW32?;
“40102”=MW102?
而且0,1,3开头的寄存器地址是不是可以直接读取?
而4开头的则需要通过move指令把数据存放到对应的MW寄存器中?
展开
 我来答
AA无懈可击AA
2014-07-15 · TA获得超过232个赞
知道小有建树答主
回答量:398
采纳率:50%
帮助的人:207万
展开全部
按你说的应该灶败是modbus地址,应该有偏移的
MW0——40001
M0.0—历如—00001
别的地址肢辩启好像没什么用
都要转换成M寄存器