关于施工现场临时用电技术规范中:隔离变压器二次侧是否接地的问题?

关于《施工现场临时用电技术规范》JGJ46-2005中5.1.5中:“使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得... 关于《施工现场临时用电技术规范》JGJ46-2005中5.1.5中:
“使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变
压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。
当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。”
我再查了查网上关于安全隔离变压器二次侧是否接地,有说不能接地,有说要接地,彻底晕了,这条规范到底是怎么理解,隔离变压器二次侧到底接不接地。
这个条文里的“安全隔离变压器”和“普通隔离变压器”什么区别,另外对这条规范正确的理解是什么?为什么前面一种情况不得接地,后面一种却应接地?
希望高手回答。
展开
 我来答
hitech_gz
推荐于2018-03-03 · 知道合伙人教育行家
hitech_gz
知道合伙人教育行家
采纳数:4383 获赞数:8400
天线、共地资深研究发烧者

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器不是有一端输入端吗(变压器的初级),常见输入端为220v,这里说的一端接地是指这个变压器本身铁心可以接地。
变压器另一端为输出端(变压器的次级),这里输出端为50v,也就是这里输出的任何端点度不要接地,这样才起到隔离作用。还有一个很形象的术语叫:悬浮。
GamryRaman
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
liangpengabcd
2014-10-20 · TA获得超过212个赞
知道小有建树答主
回答量:89
采纳率:0%
帮助的人:36.2万
展开全部
二次侧50v一下不得接地,50v以上必须接地...