2个回答
2015-06-26
展开全部
你的图纸是不是有问题,结构楼层表中,承台顶标高为-5.4,而说明中为-1.4,是否错误啊。人如果无误的话,就简单了,你的桩顶标高为承台定标高-承台高度+100mm. 你可以按照这个来统一设置,部分不一样的可以单独调整,即你先把承台标高设置好,然后布置桩的时候手动改桩顶标高,例如,你的承台顶标高为-1.4,承台高为1000mm,该处桩顶标高你就按照上述公式调一下就行了,即-1.4-1+0.1=-2.3m。个人认为,不需要如图这样设置,你把地下室与基础设置为一层即基础层也行,基础底标高为承台顶标高,绘图时候注意下标高就行了,这样就不回乱了,也不影响挖土方及回填的。
展开全部
你好,你的图纸是不是有问题,结构楼层表中,承台顶标高为-5.4,而说明中为-1.4,是否错误啊。人如果无误的话,就简单了,你的桩顶标高为承台定标高-承台高度+100mm. 你可以按照这个来统一设置,部分不一样的可以单独调整,即你先把承台标高设置好,然后布置桩的时候手动改桩顶标高,例如,你的承台顶标高为-1.4,承台高为1000mm,该处桩顶标高你就按照上述公式调一下就行了,即-1.4-1+0.1=-2.3m。个人认为,不需要如图这样设置,你把地下室与基础设置为一层即基础层也行,基础底标高为承台顶标高,绘图时候注意下标高就行了,这样就不回乱了,也不影响挖土方及回填的。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询