西门子PLC的移位指令

这里面的程序表示的是电机1到5相隔三秒顺序启动,用的是移位指令,可是我理解的移位指令输出感觉不大对,比如第一次输出是00000001,电机1启动,移位之后变成了00000... 这里面的程序表示的是电机1到5相隔三秒顺序启动,用的是移位指令,可是我理解的移位指令输出感觉不大对,比如第一次输出是00000001,电机1启动,移位之后变成了00000010,电机2启动,可是这样子电机1不是就应该关闭了吗,这样还可以五台电机顺序启动吗,请问我有没有哪里是理解错误了? 展开
 我来答
gzik550204
高粉答主

推荐于2017-09-04 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4825万
展开全部
电机启动用的是置位(SET)指令,不复位的话,Q0.0就一直接通。所以,电机2启动,电机1仍然运行。以此类推,其它电机也是这样,直到电机5启动。