谁能告诉我那个后面的0.8kw和2kw是如何得来的还是经验数值是不是依靠这个数值知道接多少灯和电器还有为什么选这个C16A和C16A30A求解...
谁能告诉我 那个后面的0.8kw 和2kw是如何得来的 还是经验数值 是不是依靠这个数值知道接多少灯和电器 还有为什么选这个C16A和C16A 30A 求解
展开
推荐于2017-10-15 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
0.8KW、2KW,表示照明线路按0.8KW、插座按2KW设计,照明线路导线截面积按0.8KW配线,插座线路导线截面积按2KW配线。
至于短路器的选择,至于漏电断路器的选择,家用配电装置主要是过负荷和短路保护,而且是以短路保护为主,只要是漏电断路器的额定电流大于设计的负荷电流1.5倍以上就可以。上面插座电路按2KW设计,2KW 额定电流按不同负荷电流在9A-11A之间,所以选择16A漏电断路器,实际也可以选择20A的。同时,家用家用配电装置要尽量减少规格,两个照明回路只有0.8KW,额定电流不到4A,也选用16A,就是为了规格统一。因为照明回路不存在过负荷,只有短路保护,即使用16A,短路时也能可靠跳闸的。
