24V 变压器 电流是多少
我们公司的设备需要24V直流电,请问我买变压器的时候怎么选择电流?我知道I=U/R,我担心的是买过来的变压器输出电流过大,烧毁我们的精密仪器。谢谢大家谢谢各位的回答,我所...
我们公司的设备需要24V直流电,请问我买变压器的时候怎么选择电流?
我知道I=U/R,我担心的是买过来的变压器输出电流过大,烧毁我们的精密仪器。
谢谢大家
谢谢各位的回答,我所说的“精密仪器”是一个进口的类似与DCU的集成电路,可以采集传感器的数据,并且分析。主要是用于石油行业的。令人苦恼的是这个仪表箱上没有任何关于电压,功率的标识。只有24VDC。 展开
我知道I=U/R,我担心的是买过来的变压器输出电流过大,烧毁我们的精密仪器。
谢谢大家
谢谢各位的回答,我所说的“精密仪器”是一个进口的类似与DCU的集成电路,可以采集传感器的数据,并且分析。主要是用于石油行业的。令人苦恼的是这个仪表箱上没有任何关于电压,功率的标识。只有24VDC。 展开
展开全部
同样是24V的电源变压器,有的体积很大,有的体积很小。这说明变压器的容量是有大小的。在不知道容量的情形下变压器的额定电流是无法知道的。所以你的问题缺少一个条件。不过变压器的容量一般在名牌上都有表示,比如:容量:50VA
如果知道了容量,有一个简化的经验公式:
额定电流=容量/电压X6/10 单位安培
例:已知电源变压器输出电压为24V,容量为50VA,求额定电流?
解:额定电流=50/24X6/10=1.25(A)
这道题已经有人回答并采纳了我事先并不知道。不过我还是把我的意见讲完。
1、变压器的额定电流大并不会烧毁你的设备,相反只会对你的设备有好处。我打一个不太确切的比喻:一个人可以挑200斤,你让他挑20斤,他挑起来很轻松。反过来如果他只能挑20斤你要他去挑200斤那就要压坏了。所以如果变压器的容量不足,就有可能烧毁变压器,反过来容量大对使用来说是没有任何不良影响的,所谓额定电流是指在这个电流下能长期稳定工作的意思。但容量大体积就大,价格也贵。
2、I=U/R 这个公式只是用于直流电源的计算,并不适用交流电源的计算。
3、这个题在回答提交之前,只能看到”24V 变压器 电流是多少“这么一个标题,其他都看不到,提交之后才看到里面还有那么多问题。
4、如果供电只是满足DCU集成电路,传感器一类的消耗,那这个电流很小,市场上普通10A的开关电源确实都可以胜任。
变压器的标称电流值,是你的用电设备最大使用电流的极限值!只要你的设备耗电电流小于变压器的标称电流值即可,呵呵 变压器没有能力和义务向你的设备无端加载大电流啊,造成电流的大小变化是用电器的设计制造或故障或负荷改变的结果,一般与变压器无关!完全没有必要“担心的是买过来的变压器输出电流过大,烧毁我们的精密仪器”。
不知你的精密仪器是什么,一般情况可以在市场上购买一个“24V开关电源”,并且你的“精密仪器”的实际使用电流不应大于该开关电源的承受电流的2/3,即用电10A应选择15A的电源。如果不是长期连续使用,用电10A选择10A的电源也可以。敬请参考。
选择一个较大的开关电源,在电源与设备之间串接电流表试试测量及电流值。只要运行电流小于开关电源的标称值就可以了。
这样理解不对,24V的电压,只怕额定容量小了不能满足公司的设备,太大又会浪费投资。你可以先把公司的设备公司容量加一下再*5就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
输出电流与变压器关系不大,变压器考虑的是你需要的直流电的功率该是的多少,至于电流是你在用电侧自己要另外处理的,比如装电阻....
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
24VDC电源输出的电流取决于用电设备,只有说仪器烧电源,没有电源烧设备的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: