朋友,是使用电磁感应的原理工作的,就是绕铜丝的线圈会有磁性。漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就是火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过,但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力将断电开关打下达到切断电源的作用。
vip酷巴流体
2024-11-13 广告
江苏酷巴得益于机械设备及自动化行业和电子电器行业的迅猛发展,致力于引进国外的先进技术和优质的设备,为国内客户提供一流的工业问题解决方案,公司的宗旨是帮助客户在合理的价格上得到良好品质的产品,而且能得到正确的应用选择为客户提供更多的产品项目和... 点击进入详情页
本回答由vip酷巴流体提供
逸軒閣4788
2014-10-13 · 超过60用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:120
采纳率:0%
帮助的人:116万
展开全部
漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、分励脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。 在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过零序电流互感器一次侧的电流相量和等于零。即:这样互感器的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。 当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过互感器一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。 在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,开关的分励磁脱扣线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈通电,驱动主开关自动跳闸,切断故障电,从而实现保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大连律师高萃V
2016-07-02 · TA获得超过1017个赞
知道小有建树答主
回答量:797
采纳率:43%
帮助的人:396万
展开全部
低压断路器工作原理如下:
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。
当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,
当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
具体的你还可以咨询卓良电器,他们是专业的断路器供应商。