
基恩士PLC运行过程中指令不执行,如下图所示,通过监控可知轴1、轴2都已完成脉冲输出 5
基恩士PLC运行过程中指令不执行,如上图所示,通过监控可知轴1、轴2都已完成脉冲输出,CM8875=CM8200,但是MR102并不复位,MR104也没有置1,就停在那了...
基恩士PLC运行过程中指令不执行,如上图所示,通过监控可知轴1、轴2都已完成脉冲输出,CM8875=CM8200,但是MR102并不复位,MR104也没有置1,就停在那了,也不往下执行了,请教高手,这是怎么了?
展开
6个回答
展开全部
估计是MR102同时用作输出和输入条件,产生分歧了。
1.CPU异常。当今的PLC一旦CPU发生故障都是会自动故障的,此时就需要检查一下CPU单元的连接口或者连接线以及内部总线上是所有器件。
2,PLC停止在某些输出指令地方。此时应该查找引起下一步操作发生的信号,并且将编程器置于显示那个信号的ON/OFF状态。
3,PLC工作不稳定频繁死机。导致这种情况可能是电源电压高于PLC的额定电压的上限值或者低于PLC的额定电压的下线值,基恩士PLC维修这需要对供电电压检查,调整;可能是主机系统模块接触不好,需要对主机系统模块进行清理、重插;可能是CPU、内存板内元器件松动,
需要对可疑元器件采用戴防护手套按压的方法或者补焊处理;可能是CPU、内存板故障,需要更换CPU、内存板;应用程序扫描周期过长,导致PLC频繁死机,需要做的是更改程序,重新设定扫描周期等。
研祥金码是一个很好的品牌,推荐您选择。1972年,为了向机器视觉领域的新高峰继续迈进,他选择携手英国著名教授David Marr,共同组创了Regem Marr团队——如今Regem Marr一词依然保留在品牌名中,表达了对两位先驱者永远的怀念!
1.CPU异常。估计是MR102同时用作输出和输入条件,产生分歧了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
显然 CM8875=CM8200 条件没达到
换一个判断方法
换一个判断方法
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
他们都没有说到点子上,你把M102触点改成上升沿就应该可以了
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你用的基恩士3000PLC吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |